谷动谷力

 找回密码
 立即注册
查看: 1414|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

MCU应用总结 Nuvoton篇之 N76E003开发注意事项三则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-11-25 23:44:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCU应用总结 Nuvoton篇之 N76E003开发注意事项三则
[url=]


[/url]



1) ICP烧录固件时调试器连接目标板失败
        使用Nu_link对用于自己设计的电路板进行烧录程序时需要注意,Nu_link的电压要和电路板(N76E003)的电压保持一致。Nu_link各版本信息见表 1,详细信息可参阅官方的“Nuvoton Nu-Link Debug Adapter 用户手册”。
2) P2.0管脚使用注意事项
2.1) P2.0管脚作为通用IO时,只能作为输入;作为复位电路时,外部要接电容到地,手册中的信息相关说明如图 1;
图 1 P2.0 使用注意事项
2.2) 使用ICP烧录程序时,可对P2.0功能进行设置,如图 2;
图 2 P2.0功能设置
3) 片上调试接口

        N76E003AT20的高达18个IO,当使用OCD功能时需要注意的事项如图 3,手册中建议的连接方式如图 4;
图 3 OCD电路使用条件

图 4 OCD及外部电路建议图




+12

最近谁赞过

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|深圳市光明谷科技有限公司|光明谷商城|Sunshine Silicon Corpporation ( 粤ICP备14060730号|Sitemap

GMT+8, 2024-5-19 16:20 , Processed in 0.085949 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表