谷动谷力

 找回密码
 立即注册
查看: 3442|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

【经验分享】“国产替代”RTT可控电流源设计详细方案与...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-19 09:23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【经验分享】“国产替代”RTT可控电流源设计详细方案与实现


1、4-20mA电流传输方案概述

工业控制领域,由于传统4-20mA电流传输方案,依旧占领着统治地位,因此各种仪表上基本都会配置标准的4-20mA电流输出接口。其中,电流输出中最主要的就是恒流源制作,对于刚接触工业仪表的同志,是比较喜欢使用现成的电流输出芯片的方案,特别是国外的电流芯片。但自从“华为事件”之后,“国产替代”的任务提上日程,想用电流转换芯片的可以参考本人以前的文章。

本文后面将使用的是一种使用PWM进行电流输出的恒流源方案,它可以使用PWM实现对电流的调节,具有输出隔离、精度高等优点。

2、实现功能

2.1 使用tiM产生占空比可调的PWM,以实现4-20mA电流调节
2.2 通过控制台实现对电流的标定与校正,以准确地输出4-20mA
2.3 控制台对输出电流控制

3、硬件框架

硬件总体框架如图1所示,PC机通过USB连接到开发板上,一方面给开发板供电,别一方面,可以直接下载和调试;开发板上,产生可调占空比的PWM波形,通过光耦将PWM信号传递给可控制恒流源的模拟信号处理单元;开发板上的3.3V为恒流源的光耦的发光二极管供电;隔离电源为恒流源的模拟部分供电,包含对4-20mA电流输出、电压基准、运放等电路的供电;4-20mA电流环输出接口接到电阻箱(大功率、高精度、低温漂的采样电阻)上,实现对电流进行采样,方便通过万用表进行电压测量。

图1

为啥用万用表进行电压测量呢?老工程师告诉我,万用表电压档的精度,通常都比电流档的精度要高,想想,好像也是,那个电流档的采样电阻是小阻值电阻,也就是采样得到电压比较低,稍有点干扰就不那么准了呗。归根到底,还是钱的事,没有那么高级的万用表嘛,暴露了不是,嘿嘿。反正测量电流,转换成电压进行量,是常用方案,万用表里头也是这么干的。
隔离可控制电流源部分框图如图所示,3.3V是开发板提供的,为光耦进行供电以接收PWM信号,在此处要注意限流电阻的选择不能过大,否则对PWM信号传递会有影响。2.5V电压基准为反相器供电,以保证转换的PWM高电平为精确的基准电压。

图2

反相器输出的PWM经过Salen-key有源低通滤波电路获得相对稳定的直流参考电压,并输出给运放的同向输入端;反向输入端接入内部采样电阻的电压;运放的输出端用于控制NMOS的开度,实现电流调节。

具体的实现电路如图3~5所示。图3中,单片机的PWM信号,通过光耦合进行隔离变换,变换后的信号通过电阻R6,进入反相器U5,经过反相器得到幅值精准的PWM波形。

图3

反相器输出的PWM-2.5波形,经过图4所示的Salen-Key低通滤波器之后,得到相对稳定的VO-REF直流电压信号。

图4

如图5所示,直流电压信号VO-REF,输入到运放的同相输入端,反相输入端接入采样电阻的电压值,运放的输出控制mos管的开度,这是一个典型的闭环控制系统。通过运放的虚短虚断原理,可以得到同相反相的电压相同,即VO-REF与采样电阻的电压相等。因此,通过控制VO-REF就可以控制输出的电流,而VO-REF与脉冲PWM的占空比有关,即通过控制PWM的占空比就可以控制电流的大小。注意,只要控制占空比就可以了,所以,选择一个频率(当然,这个频率肯定会与滤波器的特性有关,低通的嘛,太高的频率下都衰减没了,那还搞啥子?理论不足怎么办?试呗,设定一个频率,看一下输出是否稳定,稳定就OK。如果想从理论上搞一下,可以用仿真软件玩一下,然后,选择一个合适的频率),愉快的输出吧。


4、软件框架

由于这个目前是通过控制台来运行的,所以这里就不好写了。偷看了小伙伴们的作业,都是写的几个线程,往上一弄,如果是这样的话,这里没有多余的线程,只有外设。。。鹅鹅鹅。。。比独立的线程,还要独立。。。所以相关说明还是放到软件模块说明里比较好。

5、软件模块说明

5.1 需求

5.1.1. 可以输出任意4-20mA中的任意电流,翻译一下,就是占空比可以控制的PWM;
5.1.2. 可以对输出电流进行校正,翻译一下,就是可以修改占空比计算函数;
5.1.3. 可以按校正后的电流进行输出,翻译一下,就是可以按修正的占空进行输出;

5.2 PWM输出函数

5.2.1. 要可以控制占空比,_rt_pwm_set_这个自的函数就可以实现;
5.2.2. 要可自动判断是否完成校正,添加1个变量就可以,通过变量来区分;
5.2.3. 要可以强制输出未校正的波形,添加1个变量进行联锁控制就可以;

5.3 接收校正参数

通过控制台交互将标定数据写入内存,再通过确认指令,完成校正参数计算。

控制台强制输入未校正的电流4mA和20mA,通过万用表测得250R电阻两端的mv值,这里得到两组数据,假设,未校正时4mA、20mA对应的占空为P0,P1,测得到电压分别为V0,V1,那么(V0,P0),(V1,P1)。即实际测得到电压(即实际电流)对应一个占空值,直接线性化就可以了,y=kx+b。
k=(P0-P1)/(V0-V1)
b=P0-k*V0
这里要注意的是保证单位一致就可以了。

5.4 PWM校正函数

校正函数其实就非常简单了,y=kx+b嘛,直接写就可以了。



+10