鸣涧 发表于 2022-10-31 23:41:44

小技巧:如何便捷测试JN5169 AN中ZCL命令的有效传输距离

小技巧:如何便捷测试JN5169 AN中ZCL命令的有效传输距离



如果有两块JN5169的DK开发板(一块为DR1174+DR1199,一块为DR1174+DR1175),可以仅用这两块DK板测试Zigbee ZCL命令的通讯距离。
方法如下:1) 在DR1174+DR1199上烧录AN1219的DimmerSwitch,在DR1174+DR1175上烧录AN1218的DimmableLight,将       DimmerSwitch和DimmableLight分别入网,然后按下面步骤Binding(绑定)DimmableLight和DimmerSwitch:    a) 在DR1174+DR1175上按一下DIO8,这时LED灯开始不停闪烁;    b) 在DR1174+DR1199上按住DIO8不放,DR1199上的D1指示灯开始闪烁,这时再按下SW3直至DR1174+DR1175上的    LED灯停止闪烁,然后依次松开SW3和DIO8;2) 分别拔掉两块DK板上的子板DR1199和DR1175,将跳针从REG换到BAT,然后再盖上子板DR1199和DR1175,在DK   板反面安上4节电池,这时按DR1199上的SW1点亮DR1175上的LED,按SW2熄灭LED。3) 两人各持一块DK板,在视距内沿直线背向而行,一人不断按手中DK板上的SW1/SW2按键,另一人观察手中DK板上的 LED亮灭情况并汇报给另一个人,直至SW1/SW2操作时LED停止反应。
实测JN5169 DK板的ZCL命令通讯距离约120~160米(与环境有关)。